tianjinlimin 2012-11-21 15:21:48 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1569查看 2回答
非通长墙体拉结筋如何设置?
GGJ2009中墙体钢筋全部是按通长布置的,而实际工程中只有跨长1/5且不小于700,该如何布置?问题补充:如何让软件自动计算跨长1/5且不小于700mm?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在砌体加筋里面定义,到绘图界面绘制。或者在砌体加筋的绘图界面点击自动生成砌体加筋---按照图纸要求选择好加筋的类型---自动生成也可以。
2012-11-21 15:47:52
-
将自动生成砌体加筋的步骤截图给你希望对你有所帮助:点击墙构件列表的“砌体加筋”—“自动生成砌体加筋”—选择加筋形式—点选形式(各个形式选定后)—勾选“整楼生成”—点击确定即可。 如何让软件自动计算跨长1/5且不小于700mm没有好的办法,你只能在布置砌体加筋后手动调节砌体加筋各个方向的长度了,本身自动生成砌体加筋短墙处就会出现重叠布置(点选该处加筋,修改长度即可)。记住:砌体加筋遇洞口软件自动扣减,因墙体长度不够(比如1.2米长的墙两端需要布置砌体加筋时就会重叠布置)不扣减的哟。
2012-11-21 15:55:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看