hanting042 2012-11-23 11:35:14 | 河北省 安装 | 8916查看 6回答
请问消防工程里 ZRRVVP2*1.0是导线还是电缆啊?套什么定额啊?
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
消防工程里 ZRRVVP2*1.0是阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线。 套管内穿线定额。
2012-11-23 11:59:34
-
电缆,2芯相当一个整天
2012-11-23 12:44:47
-
ZRRVVP-2*1.0的是阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘护套屏蔽双芯软线。根据敷设方式应该套管内穿线或者线槽内配线的相对应定额子目。
2012-11-23 13:58:15
-
这是聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆,要套用控制电缆定额子目。
2012-11-24 09:00:58
-
阻燃专用控制电缆。按照电源电缆套用,修正材料单价
2012-11-23 11:45:59
-
ZRRVVP2*1.0是阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线,套管内穿线定额(二芯软导线),在消防工程里一般是作为电话线或报警控制器之间的通讯线
2012-11-24 15:45:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看