alafeng 2012-11-24 10:13:58 | 江苏省 其他专业 | 3318查看 6回答
脚手架工程量的计算问题
(三)现浇钢筋砼脚手架工程量计算规则: 2、现浇钢筋砼独立柱、单梁、墙高度超过3.60m应计算浇捣脚手架。柱的浇捣 脚手架以柱的结构周长加3.60m乘以柱高计算;梁的浇捣脚手架按梁的净长乘 以地面(或楼面)至梁顶面的高度计算;墙的浇捣脚手架以墙的净长乘以墙高 计算。套柱、梁、墙砼浇捣脚手架。 3、层高超过3.60m的钢筋砼框架柱、墙(楼板、屋面板为现浇板)所增加的砼 浇捣脚手架费用,以每10m2框架轴线水平投影面积,按满堂脚手架相应子目乘 以0.3系数执行;层高超过3.60m的钢筋砼框架柱、梁、墙(楼板、屋面板为预 制空心板)所增加的砼浇捣脚手架费用,以每10m2框架轴线水平投影面积,按 满堂脚手架相应子目乘以0.4系数执行。 上面这2段话是不是可以理解为只要层高不超过3.6m对于混凝土柱,梁就只要 套浇筑混凝土的定额和模板定额还有抹灰脚手架定额就行了,还是3.6m以内的 也要套某种脚手架定额,然后要是超过3.6m的除了套混凝土脚手架定额之外还 要套浇捣脚手架定额,问题是省2004计价表里只有浇捣脚手架的定额。没 有看到其他关于现浇混凝土构件的其他脚手架定额,求解释。 另外在计算外墙脚手架工程量的时候,外墙的高度是算至檐口还是梁底?这一 块跟计算外墙砌筑工程量有混淆,砌筑的话只算至梁底就行了。求解释
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、第一条是针对独立的柱、梁、墙构件的,就是这三个构件是没有与现浇板什么的组成一个框架结构体系。需要单独计算浇捣脚手架。 2、第二条的意思是超过3.6m的浇捣脚手架的增加费用。不超过3.6m的话是不需要该费用的。你疑惑是3.6m的浇捣脚手架的费用是在哪里?在模板定额中,已经包含了3.6m的模板支撑体系,该体系是可以用做浇捣混凝土用的。而超过3.6m时,需要分别增加模板支撑费用和浇捣脚手架费用。
2012-11-27 09:08:50
-
脚手架问题,你这个规定应该是3.6m以内钢筋砼框架结构,只套满堂脚手架即可,超3.6m时,既套满堂,又要增套浇捣,这个浇捣的套项是用满堂乘一个系数(你那里说的0.3或0.4)。
2012-11-24 12:12:48
-
从这段话理解,应该是在3.6米以下的,套建筑面积的综合脚手架,以上的独立柱或层高以上的柱梁墙,才套相应的浇捣脚手架。 外墙脚手架,算到檐口处
2012-11-24 12:55:16
-
按定额规定计算规则计算脚手架
2012-11-24 14:04:33
-
以脚手架定额计算规则为准来计算脚手架工程量。
2012-11-24 21:27:19
-
你好;你可以网上收一下有你要的答复的,前面有人问过同样的问题了
2012-11-25 09:10:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看