• 关于基础层柱的箍筋数量计算公式的问题,急求!

    基础顶标高为-2.75,层顶标高是-0.03,净高就是2720,箍筋的计算采用向上取整加一,但是那个600/100是什么啊 忘了说了,箍筋的信息是a10@100,

    净高

    基础层

    答疑解惑

    问题补充:标高应该没有问题啊,我上边写的很清楚啊标高是层底到层顶!!哪有问题啊!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱子没有问题,正常手算也是这样的(分三部分): 1.基础部分的柱的箍筋 2.净高的箍筋 3.节点区的箍筋 600/100就是柱上部梁节点处的箍筋。

    2012-11-26 11:03:14 

  • 同意楼上意见

    2012-11-26 11:29:44 

  • 从你的柱三维可以看出,柱的高度超过了层顶标高,那600/100是柱上部梁节点处的箍筋,检查一下是不是有上翻梁。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2012-11-24 14:15:26 

  • 把标高调整一下

    2012-11-24 16:35:05 

  • 基础顶标高为-2.75,层顶标高是-0.03,净高就是2720,箍筋的计算采用向上取整加一,但是那个600/100是什么啊 忘了说了,箍筋的信息是a10@100, 答复;标高有问题吧,调整一下就OK了

    2012-11-25 08:30:42 

  • 支持楼上说法

    2012-11-25 20:45:45 

  • 是非搭接区域的箍紧加密部分

    2012-11-26 05:33:28 

  • 600/100就是柱上部梁节点处加密区的箍筋。

    2012-11-26 12:00:17 