56****@qq.com 2012-11-24 13:49:21 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2091查看 8回答
关于基础层柱的箍筋数量计算公式的问题,急求!
基础顶标高为-2.75,层顶标高是-0.03,净高就是2720,箍筋的计算采用向上取整加一,但是那个600/100是什么啊 忘了说了,箍筋的信息是a10@100,问题补充:标高应该没有问题啊,我上边写的很清楚啊标高是层底到层顶!!哪有问题啊!!
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱子没有问题,正常手算也是这样的(分三部分): 1.基础部分的柱的箍筋 2.净高的箍筋 3.节点区的箍筋 600/100就是柱上部梁节点处的箍筋。
2012-11-26 11:03:14
-
同意楼上意见
2012-11-26 11:29:44
-
从你的柱三维可以看出,柱的高度超过了层顶标高,那600/100是柱上部梁节点处的箍筋,检查一下是不是有上翻梁。
2012-11-24 14:15:26
-
把标高调整一下
2012-11-24 16:35:05
-
基础顶标高为-2.75,层顶标高是-0.03,净高就是2720,箍筋的计算采用向上取整加一,但是那个600/100是什么啊 忘了说了,箍筋的信息是a10@100, 答复;标高有问题吧,调整一下就OK了
2012-11-25 08:30:42
-
支持楼上说法
2012-11-25 20:45:45
-
是非搭接区域的箍紧加密部分
2012-11-26 05:33:28
-
600/100就是柱上部梁节点处加密区的箍筋。
2012-11-26 12:00:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看