LYC 2012-11-24 15:40:38 | 云南省 安装算量GQI | 1880查看 1回答
标准层的配电箱进线该怎么算?
2~8层为标注准层,楼层设置为相同层为7层,,电表箱在1楼门口,桥架等已经识别完毕,已经设置起点以及选择起点了,检查线缆计算路径的时候只显示了2层,1~8层计算工程量之后发现电线数量不够,那么3~8层的选择终点该怎么做啊? 楼层设置的时候直接设置为1层,2~8层问题补充:通过看截图就可以看出从3层以上的桥架就没有变为深绿色,这就说明3层以上的配电箱进线没有计算。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳朋友,桥架设置起点是需要分别设置的,你这个很明显,只有2层设置成功了,起点只能分层设置才可以,软件是不会自动分层计算的,你这样设置计算的只有标准层高度的桥架,没有把起点连接到首层,是不对的。建议这种跨标准层的桥架起点、终点还是手算,这样还比较快些。或者不要在标准层设置这种分层的立管构件,把这个都布置到非标准层才可以。
2012-11-24 15:59:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看