荒原孤狼 2012-11-25 20:52:08 | 河北省 其他专业 | 513查看 1回答
剪力墙结构中连梁的侧面纵筋
我所用的图纸上,标注的是连梁侧面纵筋同墙3,我在输入钢筋信息时该如何输入:连梁侧面纵筋为霉变7B10是,我应该输入是14B10还是2*7B10
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果连梁在墙3上,侧面纵筋可以不要输入,软件会默认连梁的侧面纵筋同剪力墙的水平筋。 连梁侧面纵筋为每边7B10,则输入时应该输入14B10,连梁侧面纵筋一栏的钢筋信息是连梁两侧钢筋的总数。
2012-11-26 10:29:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看