89****@qq.com 2012-11-26 15:06:25 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1662查看 2回答
剪力墙连梁、过梁的问题
1..剪力墙结构建筑图上是窗或门,在那个位置是布置剪力墙还是砌块墙?还画过梁吗?如果建施中没有洞口,标注为砌块墙,但结施中有连梁,是布置为砌块墙吗,那连梁怎么画啊?画的顺序是什么啊?谢谢! 2.剪力墙厚200,依附于它的连梁宽250,就这样画上去后对钢筋计算有不有什么影响呢?如果手算又怎么算呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙结构建筑图上是窗或门,在那个位置是布置剪力墙还是砌块墙?还画过梁吗? ——是剪力墙,没有过梁,应该是连梁 如果建施中没有洞口,标注为砌块墙,但结施中有连梁,是布置为砌块墙吗,那连梁怎么画啊 ——布置砌块墙,连梁根据给出的设计要求长度绘制 .剪力墙厚200,依附于它的连梁宽250,就这样画上去后对钢筋计算有不有什么影响呢? ——没有影响的,就计算250宽的连梁就可以的
2012-11-26 15:54:58
-
连梁位置的剪力墙画法:一般连梁下方是砌体墙,如果画满剪力墙再用 墙洞 布置后,砌体墙就画不上去,不画剪力墙的话,连梁部份的剪力墙水平贯通筋就不会计算,建议用以下方法:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。这样砌体墙就能画上去(定义墙顶标高为连梁的底标高)。 [版本号11.5.4.2398,只要画上连梁,剪力墙的水平筋就会在连梁里计算。连梁位置用剪力墙画上去比不画上剪力墙的钢筋量要少。剪力墙的水平筋在连梁的 侧面纵筋 里输入,钢筋量最大]。
2012-11-26 17:08:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看