jiulianyu 2012-11-26 15:28:44 | 四川省 其他专业 | 4075查看 2回答
暗柱端柱箍筋与剪力墙水平筋一起并隔一布一布置
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、建议楼主将该节点柱拆分成3个柱 2、1个一字型截面编辑柱、1个矩形暗柱、1个自定义异形暗柱;柱之间按墙构建定义,只需要定义立筋,拉筋在其他钢筋中输入 3、楼主要注意部分柱箍筋是局部间距100,尽可能在暗柱中编辑,其余的可以在其他箍筋中输入
2012-11-26 18:57:27
-
已采纳用异形截面编辑,可以画二根柱子来计算箍筋,手工计算麻烦。以第二层箍筋为主,第一层箍筋画在其它位置,只计算箍筋用。下图应该是第一层箍筋
2012-11-26 19:54:07