49****@qq.com 2012-11-26 17:02:27 | 四川省 其他专业 | 1498查看 2回答
双洞口连梁在中间边缘构件箍筋的配置问题
在11G101-1 P74页双洞口连梁(双跨)在中间边缘构件处箍筋是均匀配置了的;而在12G901-1 P3-11页中却在中间边缘构件处没有配置箍筋,这是否矛盾?如果不矛盾,请大家给个专业点的解释
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先很欣赏楼主的这种敬业精神。 这个是矛盾的,应该按12G中的做法,在中间楼层非洞口处是不需要设置箍筋的(除非图纸要这个要求),只有顶层才需要设置连梁箍筋。
2012-11-26 17:18:20
-
并不矛盾。 箍筋设置时是在顶部构造时需要加设的。
2012-11-27 10:49:38