alname3 2012-11-26 22:31:31 | 重庆市 土建 | 1307查看 3回答
梁后浇带钢筋怎样理解
如下图梁后浇带 1/4上部钢筋且不小于3A16(梁)怎样理解的? 还有就是做招标控制价一般算后浇带钢筋不?怎样算呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1/4上部钢筋且不小于3A16(梁)是说后浇带加强筋的根数取梁上部钢筋根数的1/4且不小于3B16。 招标时后浇带的加强筋可以不算的,但工程结算是 要算的。
2012-11-26 22:47:12
-
1/4上部钢筋且不小于3A16(梁)是说后浇带加强筋的根数取梁上部钢筋根数的1/4且不小于3B16。
2012-11-27 08:19:05
-
1、意思是取梁上部纵筋截面积1/4(25%),同是又不能小于3B16的截面积 2、保证接近值都要算
2012-11-27 01:09:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看