ca****@sina.cn 2012-11-26 23:09:50 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 6772查看 3回答
女儿墙插筋问题
对于屋顶女儿墙部分,我采用剪力墙来定义女儿墙:其中有几个问题想向老师您请教下:问题1、对于女儿墙直接垂直不封钢筋直接锚入下面一层梁柱或者剪力墙上,如何处理。。。首先我是这样认为需锚固那么下层的剪力墙就应该做封口处理,那么我就就对下面一层竖向钢筋用*封口,再让女儿墙钢筋插入,但发现一些问题:1、对于插入的是固定值是怎么处理,2、对于有下层有暗柱和端柱位置女儿墙为什么不生成竖向钢筋3、上部有暗梁时女儿墙上部节点怎么调整、、、、、、其后我又尝试用栏板来建女儿墙,但是垂直钢筋和水平钢筋总是少一些,这又是什么原因,我看别人解释的是因为下部有构件所以会出现这样的情况,,,,,
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样的女儿墙没法用剪力墙绘制.. 还是用栏板异形定义好形状..在其他钢筋里面编辑钢筋
2012-11-27 09:57:02
-
在属性的其它钢筋中编辑。
2012-11-26 23:12:10
-
这个女儿墙还是用栏板定义比较好,在节点设置里把锚固长度la改成300就与你图纸上吻合了。 对于有下层有暗柱和端柱位置女儿墙钢筋软件是不下插的,该位置的女儿墙可以画一个暗柱,暗柱属性里的垂直筋输入女儿墙的垂直筋就可以了。 女儿墙上部的暗梁直接绘制,如果女儿墙的垂直筋形状计算结果与图纸不符,可以在编辑钢筋里修改一下。 对于一些比较特殊的构件,软件不可能面面俱到,需要我们自己通过各种方法去修改一下的。
2012-11-27 07:29:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看