周骏松 2012-11-27 16:02:10 | 重庆市 土建 | 1669查看 3回答
本人新手,自己在网上找了图来练,想问问关于空心预制板的问题
1.在画预制板前,是否必须先画圈梁,还是直接画在框架梁上? 2.预制板的标高是和梁平齐还是在梁上? 3.当图纸指定需要某种规格预制板时,而这种板在图集中没有,该如何定义,套做法?L例如:BKB2806-6等 4.图纸中规定了预制板的块数与缝隙,但用智能布置后,板距离梁还有一定的距离,有无影响,该如何处理? 5如图片显示的预制板下面的折线与“ZJB"分别是什么? 不好意思,问题有点多,劳烦各位了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.在画预制板前,是否必须先画圈梁,还是直接画在框架梁上?【画预制板前,先画支座,梁。】 2.预制板的标高是和梁平齐还是在梁上?【一般都在梁上】 3.当图纸指定需要某种规格预制板时,而这种板在图集中没有,该如何定义,套做法?L例如:BKB2806-6等【2800长、600宽】 4.图纸中规定了预制板的块数与缝隙,但用智能布置后,板距离梁还有一定的距离,有无影响,该如何处理?【定额已经计算板的接头灌缝,】 5如图片显示的预制板下面的折线与“ZJB"分别是什么?【下面的拆线是空洞同、ZJB是现浇板,因为碰到柱不能搁置预制板】
2012-11-27 16:55:56
-
支持楼上说法,你要多到施工现场看看,实际施工是怎样的,你就会明白了
2012-11-27 17:00:35
-
1、框架梁上一般不会放预制板。现浇的比较多,既可以放在墙上,也可以放在圈梁上,不一定非放在圈梁上面。你也看到了,布置预制板也可以按墙布置。 2、标高就是层定标高的。软件会自动扣件墙的体积。 3、你问这个问题,我必须要说你一句:你的图纸是有问题的,为什么呢?竟然出现了BKB2806-6。肯定错误的,因为2800不是300的倍数。建筑都是以300为模数的。当然即使出现了这个也是用2700来代替。这个应该要知道。 这是一种方法,用比他规格小的代替。还有一种方法就是自己定义,但是仍然要遵守这个原则。套定额也依然套:预制构件制作、运输、安装、接头灌缝以及它的模板。 4、板缝一般按20计取。 预制板不能放满用现浇板补缝,套平板的定额。 5、那里不能放预制板,只能做现浇板。 现浇超过100要放钢筋。
2012-11-27 16:34:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看