芙蓉雨 2012-11-27 16:54:57 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 689查看 3回答
这样的柱子钢筋怎么录入?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个意思应该是墙的分布筋和暗柱的箍筋隔一布一,之间的间距变成100了,暗柱的钢筋信息在属性里正常输入,A6.5@200的拉筋在暗柱属性的其它箍筋里输入。 墙身分布筋汇总计算后在编辑钢筋里修改它的形状,因为软件里剪力墙的水平筋没有箍筋的这种形状。
2012-11-27 17:15:00
-
上面的按正常定义,下面二个拉筋在其它钢筋里输入
2012-11-27 17:18:39
-
就按自定义输入就可以了。
2012-11-28 09:33:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看