49****@qq.com 2012-11-28 11:33:15 | 四川省 其他专业 | 2151查看 3回答
11G101与12G901中一些问题
请问:1、在11G101-1 P74中双洞口连梁(双跨)在中间边缘构件处有箍筋,而12G901-1 P3-11中却没有,都是一样的图,这是否矛盾?如果实际施工该按哪个实施呢? 2、在11G101-1 P59页抗震KZ边柱柱顶纵向钢筋构造,设置附加钢筋的条件为:当柱纵筋直径≥25时,在柱宽范围内的柱箍筋内侧设置间距>150,但不少于3Φ10的脚部附加钢筋;而在12G901-1 P2-20中柱顶设置附加钢筋的条件为:柱顶处角边柱箍筋内侧设置不少于3Φ10,间距不大于150的角部附加钢筋,试问:1、设置附加钢筋与否与柱纵筋直径≥25有关系吗?2、11G101中间距>150,而12G901中间距≤150,这不是刚好矛盾吗?问题补充:图中改为12G901无箍筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好!第一个问题好像回答过,当11G和12G有不吻合时,我们还是应该按11G做,因为11G是规范,12G是11G的细化,再说图纸上如果要求也是按11G做。但是第一个问题里明显是11G有误,既然有误我们就要改正,12G中是对的。 第二个问题,也是11G有误,间距的标注不可能说大于某个数值,应该是≤150. 至于设置附加钢筋与否与柱纵筋直径≥25有关系吗?这个03G中也是这样规定的,应该按直径≥25设置。
2012-11-28 12:59:24
-
楼上木子回答很正确的,11G101系列图集是根据规范编制的,间距可能是小于或者等于150.
2012-11-28 14:50:57
-
支持楼上说的,但我也是不明白为什么双洞口连梁中间构建的箍筋为什么没有?
2012-11-28 16:15:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看