天边彩霞 2012-11-28 12:45:58 | 河南省 土建 | 2173查看 2回答
请问河南08定额.短肢剪力墙的界定怎样划分?
请问河南08定额.短肢剪力墙的界定怎样划分?高层框剪结构,怎样界定暗柱和短肢剪力墙
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.8条:短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;
2012-11-28 12:47:53
-
已采纳河南定额中短肢剪力墙与结构中短肢剪力墙的定义是不同的。 郑州市定额站对于此问题的回答原文如下: 定额中的短肢剪力墙指设计有暗梁、暗柱的住宅中所有剪力墙,不分长短。
2012-12-03 10:11:57