坦坦 2012-11-29 09:09:25 | 山西省 土建 | 3476查看 8回答
弧形窗顶梁 过梁布置 窗边构造柱 窗底压顶梁布置范围
1. 250加气砼砌块外墙,弧形窗顶梁底,还用设置过梁不?(主要是两边) 2. 如图,窗边离柱边距离很短,只有200-300mm时,还用设置窗边构造柱吗?(设计说明只说,遇门窗洞口,在洞口边构造柱截面为墙厚*300) 3. 设计说明中,在砌块外墙窗台处设一道钢筋砼卧梁,这卧梁应布置到框柱(剪力墙)边,还是布置到窗边构造柱或墙中构造柱内?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我试着回答一下: 1.应该设过梁,250加气砌块也没法砌呀,我们知道砌成弧形,要靠上部的摩擦力来实现,没有了上部砌块,只能是浇成砼了; 2.按设计想法,300宽都浇成砼了,100宽不也应该是砼吗,应该是把框柱局部扩大;但实际施工很多单位就照图用砖贴砌,具体怎么做,施工单位应提出个方案,由监理确认后施工; 3.窗下卧梁不参与框架的受力,只与两侧构造柱相连就好了。
2012-11-29 09:32:09
-
1 加不加过梁要与甲方沟通确认 符合力学设计规范 2 门窗洞口必须设构造柱(建议 广联的自动生成一下 一个一个调太费劲 但构柱必须要有) 3 布到框柱(剪力墙)上 因为框柱 剪力墙 是只要承重构件
2012-11-29 09:54:02
-
您好:1. 250加气砼砌块外墙,弧形窗顶梁底,还用设置过梁不?(主要是两边)不用设置、顶梁底随窗型设置 2. 如图,窗边离柱边距离很短,只有200-300mm时,还用设置窗边构造柱吗?(设计说明只说,遇门窗洞口,在洞口边构造柱截面为墙厚*300)在洞口边构造柱截面为墙厚*300设置 3. 设计说明中,在砌块外墙窗台处设一道钢筋砼卧梁,这卧梁应布置到框柱(剪力墙)边,还是布置到窗边构造柱或墙中构造柱内?构造柱内
2012-11-29 11:59:23
-
一般都按沙州说法去作。
2012-11-30 20:28:35
-
最好和设计人员沟通一下,一般人回答的都是经验
2012-11-29 09:26:07
-
我觉得这个说的有道理,但事前应该跟设计院沟通一下,再结合甲方定施工方案。 我试着回答一下: 1.应该设过梁,250加气砌块也没法砌呀,我们知道砌成弧形,要靠上部的摩擦力来实现,没有了上部砌块,只能是浇成砼了; 2.按设计想法,300宽都浇成砼了,100宽不也应该是砼吗,应该是把框柱局部扩大;但实际施工很多单位就照图用砖贴砌,具体怎么做,施工单位应提出个方案,由监理确认后施工; 3.窗下卧梁不参与框架的受力,只与两侧构造柱相连就好了
2012-11-29 15:22:16
-
1. 250加气砼砌块外墙,弧形窗顶梁底,还用设置过梁不?(主要是两边) 2. 如图,窗边离柱边距离很短,只有200-300mm时,还用设置窗边构造柱吗?(设计说明只说,遇门窗洞口,在洞口边构造柱截面为墙厚*300) 3. 设计说明中,在砌块外墙窗台处设一道钢筋砼卧梁,这卧梁应布置到框柱(剪力墙)边,还是布置到窗边构造柱或墙中构造柱内? 第一个问题:不是窗两边需要设置过梁是窗洞口上方需要设置过梁,否则有部分砌体是无法砌筑的。至于让过梁随洞口成弧形的方法很简单,定义过梁后按洞口布置即可。 第二个问题:设计有规定就应该设置构造柱也就是抱框柱。 第三个问题:卧梁应布置到窗边构造柱。
2012-11-29 15:55:31
-
1,窗上部应全部浇筑成混凝土,根据你的图,窗子已经在梁底了,没办法浇筑拱形过梁。(此事必须与设计院沟通,不能自作主张) 2,门窗洞口边说明很清楚必须设构造柱。 3,卧梁是非抗震构件,伸入两边构造柱即可。
2012-11-29 15:55:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看