小二哥哥 2012-11-29 14:18:52 | 广西壮族自治区 土建 | 2675查看 6回答
钢结构厂房脚手架
请教各位前辈,云南一个24m跨度,高11m的单层轻钢屋架钢结构厂,钢屋架用吊车吊装,屋面彩钢瓦安装为人工吊运材料上去,只四周砌5m高的砖围护墙。外墙7m以上用彩钢瓦围护,这种情况下,象这种情况能够计取满堂脚手架吗?外墙能否算外脚手架?如果不能计取满堂脚手架?应计取何种措施费?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳云南一个24m跨度,高11m的单层轻钢屋架钢结构厂,钢屋架用吊车吊装,屋面彩钢瓦安装为人工吊运材料上去,只四周砌5m高的砖围护墙。外墙7m以上用彩钢瓦围护,这种情况下,这种情况应该可以计取满堂脚手架的,同时外墙应该计算外脚手架的。
2012-11-29 16:00:34
-
支持楼上说法
2012-11-29 18:46:00
-
支持AAAAA的回答。
2012-11-30 20:34:13
-
云南一个24m跨度,高11m的单层轻钢屋架钢结构厂,钢屋架用吊车吊装,屋面彩钢瓦安装为人工吊运材料上去,只四周砌5m高的砖围护墙。外墙7m以上用彩钢瓦围护,这种情况下能否计取满堂脚手架第一需要看施工组织设计是否编制了满堂脚手架;第二要看施工现场是否实际使用了满堂脚手架。实际施工一般是不需要满堂脚手架的;钢结构机械吊装、屋面彩钢瓦安装为人工吊运。外墙可以计算外脚手架。不能计取满堂脚手架,应计取水平安全网措施费。
2012-11-30 18:12:46
-
云南一个24m跨度,高11m的单层轻钢屋架钢结构厂,钢屋架用吊车吊装,屋面彩钢瓦安装为人工吊运材料上去,只四周砌5m高的砖围护墙。外墙7m以上用彩钢瓦围护,这种情况下,象这种情况能够计取满堂脚手架吗?外墙能否算外脚手架?如果不能计取满堂脚手架?应计取何种措施费? 北京定额是有单层结构层高6米以内脚手架定额,然后再套每层高1米定额字目,看当地定额是否也是这样。如果是投标可按施工方脚手架项目计取。
2012-11-29 15:15:22
-
这种情况能够计取满堂脚手架,因为虽然钢屋架是吊车吊装的,但安装好后最后是要刷面漆的(防锈漆可在吊装前刷好),且钢屋架的刷油高度超过了3.6米,应计算满堂脚手架,墙面装饰工程则不再计算脚手架。 在不能计算综合脚手架的情况下,砖墙的砌筑高度超过1.2米就应该计算脚手架,5m高的砖围护墙应该按单排脚手架计算。
2012-11-29 14:55:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看