• 一层地面标高设基础连系梁,连梁下柱与上柱钢筋直径小变大如何处理?

    一层地面标高设基础连系梁,连梁下柱与上柱钢筋直径小变大如何处理?连梁下无地下室,为室内回填土。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 就是上下层柱的钢筋直径小变大,这个没有什么特殊的操作方法,就分别在基础层和一层输入各自的钢筋直径就行了。

    2012-11-30 06:47:16 

  • 该工程既然无地下室,那基础的柱插筋应该和首层的柱纵筋配筋信息一样啊,不会存在连梁上下柱钢筋小变大的啊! 如果下柱纵筋比上柱纵筋直径小,那就要把上柱的纵筋在连梁的下面允许连接的范围内与下柱钢筋连接。如下图:

    基础连系梁

    2012-11-30 07:34:00 