会骑马的河马 2012-11-30 07:22:07 | 河北省 其他专业 | 1447查看 3回答
冬季施工用不用搭设暖棚,是不是强制规定的,有没有国家规范或者别的可以说明呢
冬季施工用不用搭设暖棚,是不是强制规定的,有没有国家规范或者别的可以说明呢,现在在做地下室外墙防水,做完后回填土,还用作暖棚吗,室外现在是-6度左右,望高人指点问题补充:如果有的话,具体的规范,图集 第几页说下
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳冬季施工用不用搭设暖棚,不是强制规定的,砼施工及验收规范有要求,但是要根据实际需要,保证砼不受冻。,现在在做地下室外墙防水,做完后回填土,根据实际需要,与甲方协商决定。暖棚的费用含在冬季施工增加费里了。
2012-11-30 07:37:56
-
施工要按技术规范、严格要求施工。需要现场搭设暖棚的费用包括在安全文明施工费率中,不要在单独量计算。
2012-11-30 08:13:36
-
地下室外墙防水不属于主体结构,本身也不怕冻,不用搭设暖棚。河北定额中的冬雨季施工增加费,不包括暖棚搭设,发生时另计。
2012-11-30 09:05:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看