• 冬季施工用不用搭设暖棚,是不是强制规定的,有没有国家规范或者别的可以说明呢

    冬季施工用不用搭设暖棚,是不是强制规定的,有没有国家规范或者别的可以说明呢,现在在做地下室外墙防水,做完后回填土,还用作暖棚吗,室外现在是-6度左右,望高人指点

    问题补充:如果有的话,具体的规范,图集 第几页说下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    冬季施工用不用搭设暖棚,不是强制规定的,砼施工及验收规范有要求,但是要根据实际需要,保证砼不受冻。,现在在做地下室外墙防水,做完后回填土,根据实际需要,与甲方协商决定。暖棚的费用含在冬季施工增加费里了。

    2012-11-30 07:37:56 

  • 施工要按技术规范、严格要求施工。需要现场搭设暖棚的费用包括在安全文明施工费率中,不要在单独量计算。

    2012-11-30 08:13:36 

  • 地下室外墙防水不属于主体结构,本身也不怕冻,不用搭设暖棚。河北定额中的冬雨季施工增加费,不包括暖棚搭设,发生时另计。

    2012-11-30 09:05:02 