• 弱电套定额问题

    1、我想问下在图1中,划红线的穿放、布放电话线和穿放电话线有什么区别么?工作内容差不多,只不过一个是光缆,一个是电话线,能说下具体的区别么? 2、同上,HPV2*0.5是光缆还是电话线?具体表示的什么意思,是不是应该套电话线的子目,如图,对么?不对的话应该是那个 3、cot5.utp应该套那个子目?是线缆安装中44对绞电缆安装中的子目? 4、识图方面的几个疑问:电话线HPV2*0.5 PC25 MR WC是不是表示的是先穿PC25然后穿在线槽沿墙敷设,这种情况下在套布放电话线的时间,选管/暗槽相关子目还是选线槽/桥架相关子目? 5、在最后两个图中,从配线箱中一个回路3V+P,3V代表(3-SYWV-75-5)PC20,P代表1-HPV2*0.5 PC16那这个回去是不是表示3跟SYWV-75-5穿在一根PC20,1跟HPV2*0.5穿在PC16里面?计算的时间,是不是SYWV-75-5的长度=这一段的长度乘以3?

    识图

    定额问题

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我就不在此作答了,如果有类似问题,到群59437334

    2012-12-02 09:06:56 

  • 1、图中只有电话线没有光缆。 2、HPV2*0.5是电话线,是应该套电话线的子目, 3、cot5.utp应该套综合布线双绞线子目, 4、电话线HPV2*0.5 PC25 MR WC是不是表示的是有穿PC25还有穿在线槽沿墙敷设, 5、从配线箱中一个回路3V+1T,3V代表(3-SYWV-75- 5)PC25,加一根PC20的管穿网络线。

    2012-11-30 14:22:23 

  • 1.都是电话线。穿放是穿管敷设,布放是线槽敷设。 2.电话线11-361穿管或11-368线槽 3.网线11-93穿管或11-94线槽 4.表示有穿管,有线槽,沿墙设置 5.3V+1T,3V和1T的含义第三张图片上有说明 3V:电视线路 3根SYWV-75-5穿1根PC25的管 1T:网络线路 1根网线穿1根PC20的管 3-SYWV-75-5 长度就是三根,单线长度*3就是工程量。 mr:金属线槽 SYWV-75-5子目12-392穿管或12-394线槽