tjfcrazy 2012-12-01 23:25:23 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1083查看 2回答
柱的插筋问题
本工程有一层地下室,现要算,剪力墙,柱的插筋。 我把地下室的柱,和剪力墙放在负一样布置和计算的时候,没看到有插筋计算。于是我切换到基础层,同时把负一层的柱复制到基础层,这样计算的时候可以看到有插筋的计算。请问插筋只能在基础计算吗,假如那样的话我把负一层的柱和剪力墙在基础层又算了一次,那么我的柱和剪力墙的工程量就变大了,请问应该如何操作, 回答请附图,在些先谢过了,(若有这方面的视频,发个链接更好了)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
插筋只能在基础计算,把负一层的柱和剪力墙复制到 基础层,在基础层柱和剪力墙的工程量不会变大,总体看不大。
2012-12-02 07:02:33
-
基础层不布置墙柱,在负一层也应该有插筋,只不过插筋的量准确不准确要看基础层高和基础的深度的关系,具体的看一个视频截图就明白了。
2012-12-02 07:42:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看