其容清明 2012-12-02 11:51:43 | 山东省 安装算量GQI | 919查看 2回答
回路照明的问题
1.如图,桥架引出后到储藏室。我点击回路识别后为什么会有3根立管到开关呢?且每根立管内均有配线 2.我用回路识别后所有导管均默认为3根线,除了点选开关导管改为2根外,有没有更方便的方法(开关太多了)? 3.查看长度时,发现到配电柜的竖直桥架是按水平桥架到配电柜底计算的,这样不是多算了一段?我是先识别配电柜后桥架的。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
因为你的开关是接线盒,外部引入电源线、到插座线,到灯具,你应该正确敷设沿顶棚还是地面辐射
2012-12-02 12:08:55
-
1、开关插座回路识别立管生成是按与之相连的水平管根数确定的,如图和这个开关相连的管道有3根,就生成3根立管。 2、与开关相连的立管配管量从3根改为2根,现在还没有批量修改的办法,就算你批量删除后,自动生成还是会有2种情况,一种是(批量生成单立管)就只有一根。另一种是(批量生成多立管)是按第一条规范生成的,也还会生成3根。 3.按你说的先识别配电箱,后识别桥架。自动生成的竖向桥架应该只计算到配电箱顶部,不会算到底部的。如图我层高是3米。配电箱高度是0.5米。配电箱高度是1米。竖向桥架的长度就是3-(1+0.5)=1.5米 ,这个1.5就是从屋顶到配电箱顶的高度。
2012-12-02 21:08:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看