670113 2012-12-02 18:15:28 | 山东省 安装 | 2475查看 2回答
请问应急照明回路是否和普通开关连接?是几根线?
请问应急照明回路是否和普通开关连接?是几根线?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况下, 应急照明系统是和普通照明系统分开设置的,所以开关等也是分开的,如果设置在一起,对于情况不熟悉的人,不是经常会开错了吗? 另外 应急照明系统一般都带有存储电源,且不小于规定,60分钟以上。设置开关是可以和普通照明一样的, 单联单控开关设置2根线,双联单控设置3根线,依次类推。 现在一般照明也均设置3根线了,为了安全起见,均增设一根接地保护。 希望对你有所帮助!
2012-12-03 10:00:24
-
请问应急照明回路是否和普通开关连接? 是不能连接的,如果是灯具自带电池的应急灯具是可以连接到开关上的。 是几根线? 应急照明回路最少是2根线(设计没有要求),如果灯具安装高度在2.4M以下的必须带接地线,
2012-12-03 09:08:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看