670113 2012-12-02 18:57:26 | 山东省 安装 | 2553查看 2回答
请问应急照明回路是否和普通开关连接?是几根线?
请问应急照明回路是否和普通开关连接?是几根线?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况下, 应急照明系统是和普通照明系统分开设置的,所以开关等也是分开的,如果设置在一起,对于情况不熟悉的人,不是经常会开错了吗? 另外 应急照明系统一般都带有存储电源,且不小于规定,60分钟以上。设置开关是可以和普通照明一样的, 单联单控开关设置2根线,双联单控设置3根线,依次类推。 现在一般照明也均设置3根线了,为了安全起见,均增设一根接地保护。 希望对你有所帮助!
2012-12-03 10:01:08
-
应急照明不能和开关连接。 是两根线。
2012-12-02 19:05:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看