朱丽叶 2012-12-04 14:16:47 | 北京市 安装 | 2928查看 2回答
中水给水泵套定额问题
中水供水泵两台以备一用 型号AAB50/200B,Q=10.6M3/h H=36m N=2.3Kw,中水稳压 泵 AAB40/200B Q=5.3M3/h H=36m N=2.3Kw,还有一个气压罐。请问这个是套一个变频泵组还是 单个套定额,设计说明没说是变频泵组,要单个套定额 套单级还是多级 还有消火栓泵,两台,一用一备 XBD20-40-HY Q=20L/s H=40m N=15Kw问题补充:套清单应该套哪个、。是循环水泵 还是离心泵 还是其他?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳中水供水泵两台以备一用 型号AAB50/200B,Q=10.6M3/h 是 单个套定额,要单个套定额 套单级 还有消火栓泵,两台,一用一备 XBD20-40-HY Q=20L/s H=40m N=15Kw 套清单应该套离心泵.
2012-12-04 17:22:10
-
一般都套离心泵
2012-12-04 17:10:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看