其容清明 2012-12-04 22:41:32 | 山东省 安装算量GQI | 728查看 5回答
识别壁灯的开关
如第一张图,原电子图CAD线不全。 第二张图,我把开关线补上了。 第三张图,我把壁灯和开关都识别后,开始识别导管,可是无法识别壁灯和开关的导管。这是为什么? 第四张立体图,顶部的导管应该是2根管进壁灯才对,而立体图显示只有一根。 为什么
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如第一张图,原电子图CAD线不全。 第二张图,我把开关线补上了。 第三张图,我把壁灯和开关都识别后,开始识别导管,可是无法识别壁灯和开关的导管。这是为什么? 第四张立体图,顶部的导管应该是2根管进壁灯才对,而立体图显示只有一根。 为什么 1,正常的,不用补画cad线,利用管线构件画上去就好 2多此一举 3再点击线,选择识别应该可以 4一个灯本来就是一根管,里面有两条线
2012-12-04 23:39:28
-
建议你看看相关资料为好
2012-12-05 00:23:07
-
1、无法识别壁灯和开关的导管是因为你这2个设备太近了,有部分位置都重叠了。(我刚试验了下,设备太近没法下2根立管)你还是手动绘制连接管吧。 2、灯具软件本来设置就是连接一根立管,在开关插座里的设置才是根据与之连接的配管根数下立管的。你这个灯具要是在插座里新建就能下2根立管了。 3、回答你的追问:首先选择好你要生成的配管--点击设备连线--在壁灯和开关上各点击一次,2个设备间的管线就生成了。 如果想要第二个图的效果,就用旁边的设备连管功能,先点开关,然后在配管上点一下。
2012-12-05 09:21:25
-
安装的开关先识别名称的话,点选就不会掉了吧
2012-12-05 09:04:46
-
同意楼主意见。
2012-12-06 08:14:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看