• 识别壁灯的开关

    如第一张图,原电子图CAD线不全。 第二张图,我把开关线补上了。 第三张图,我把壁灯和开关都识别后,开始识别导管,可是无法识别壁灯和开关的导管。这是为什么? 第四张立体图,顶部的导管应该是2根管进壁灯才对,而立体图显示只有一根。 为什么

    无法识别

    三张

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如第一张图,原电子图CAD线不全。 第二张图,我把开关线补上了。 第三张图,我把壁灯和开关都识别后,开始识别导管,可是无法识别壁灯和开关的导管。这是为什么? 第四张立体图,顶部的导管应该是2根管进壁灯才对,而立体图显示只有一根。 为什么 1,正常的,不用补画cad线,利用管线构件画上去就好 2多此一举 3再点击线,选择识别应该可以 4一个灯本来就是一根管,里面有两条线

    2012-12-04 23:39:28 

  • 建议你看看相关资料为好

    2012-12-05 00:23:07 

  • 1、无法识别壁灯和开关的导管是因为你这2个设备太近了,有部分位置都重叠了。(我刚试验了下,设备太近没法下2根立管)你还是手动绘制连接管吧。 2、灯具软件本来设置就是连接一根立管,在开关插座里的设置才是根据与之连接的配管根数下立管的。你这个灯具要是在插座里新建就能下2根立管了。 3、回答你的追问:首先选择好你要生成的配管--点击设备连线--在壁灯和开关上各点击一次,2个设备间的管线就生成了。 如果想要第二个图的效果,就用旁边的设备连管功能,先点开关,然后在配管上点一下。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    无法识别

    2012-12-05 09:21:25 

  • 安装的开关先识别名称的话,点选就不会掉了吧

    2012-12-05 09:04:46 

  • 同意楼主意见。

    2012-12-06 08:14:22 