41****@qq.com 2012-12-05 09:01:52 | 安徽省 土建 | 4173查看 7回答
关于脚手架中,悬挑槽钢的计价问题
由于施工中地下室与主楼相连,但不能同时施工,为了不影响主楼的施工,要求在主楼首层顶往上搭设脚手架。现使用槽钢悬挑,施工方要求记取这槽钢使用悬挑这方面的费用。请问有什么办法记取吗?请说明一下,谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、首先必须画出详细的搭设图,并注明所用的材料及规格,办理签证单,否则没有甲方的签证,你自己就是算了,结算时也要不回来 2、你依据签证的搭设图按钢结构计算。套其他钢结构的制作安装子目,(不能按悬空脚手架或挑脚手架计算,因为定额中是按钢管考虑的,且施工工艺跟你所诉的也不同)
2012-12-06 14:00:35
-
悬挑槽钢可以按照钢结构制作安装计算,也可以套用悬挑脚手架,你两个比较一下,看哪种与施工现场实际发生接近就按照哪种,再整理材料办理签证单进入结算
2012-12-05 18:42:31
-
不能计取,那是施工脚手架的一种措施措施,不另计费用
2012-12-05 09:12:25
-
那就从变更和签证中想办法吧
2012-12-05 10:14:54
-
河北省2012年定额有了悬挑脚手架定额子目,每悬挑一次不超过20m, 悬挑脚手架定额用工比外墙脚手架高,材料费比外墙脚手架低。
2012-12-05 11:25:35
-
就该按照钢结构安装计算,因为它包括电焊条、乙炔、氧气等小型材料费,与实际发生相符合,也可计算运输费。
2012-12-06 09:06:42
-
单独计取,按钢结构套项,但是要将脚手架中的价格做相应的减少,因为没有钢结构的话,要用脚手架替换的
2012-12-06 09:51:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看