• 关于基础梁

    我的图纸中设计的是有梁式筏板基础,按理说图纸中的梁应该是基础梁才对嘛,但是图纸中梁的原味标注支座负筋都是标注在梁的上部(按规范基础梁不是应该标注在下部的吗),请问这种梁软件中应该按基础梁处理还是按基础联系梁处理
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 一般应该是基础梁,可能是设计者标注错误,请与设计院联系以确认

    2012-12-08 23:22:28 

  • 1、这种情况可以选用框架梁进行布置 2、如果是做施工的还需要与设计沟通

    2012-12-05 21:51:26 

  • 与设计院进行沟通,钢筋的标注可能是上下标注反了。

    2012-12-05 22:08:19 

  • 像这样 ,应该是设计那边的标注有问题的, 基础梁支座负筋应该 是标注在梁下部的,可以向设计提及一下,问下设计的意思何在。

    2012-12-05 22:03:57 

  • 先看哈梁的标高是跟哪个构件相接的,如果是跟梁板式筏板基础相交的,那就是基础梁;跟基础构件上方的柱相接,那就是基础联系梁。不过最好是跟设计沟通确认

    2012-12-06 09:33:40 