yi****@163.com 2012-12-06 16:40:41 | 江苏省 安装 | 2058查看 3回答
定额里BV-5*10的电线进出配电箱可以计算焊铜接线端子吗
审计说进出配电箱的接线端子已经包含在成套配电箱的安装里,不予计算,所以了解苏定额的朋友麻烦帮我解释一下,最好提供定额解释依据,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额里BV-5*10的电线进出配电箱是可以计算焊铜接线端子的。 审计说进出配电箱的接线端子已经包含在成套配电箱的安装里,不予计算,你可以看一下该定额子目中的消耗量中是否含有焊铜接线端子就行了。
2012-12-06 17:11:45
-
朋友你好, 10以上的是需要计量的,10一下的定额包含了,但是10以上的需要另计,定额里没有这一项的。
2012-12-07 15:59:23
-
审计说进出配电箱的接线端子已经包含在成套配电箱的安装里,不予计算 .这是不对的,电缆的接线端子是包含在电缆头制作安装里面,电线的接线端子需要另计相应定额。请让他一下定额就清楚了。
2012-12-06 21:16:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看