河南08定额,层高7.5米,综合脚手架用乘系数吗?
河南08定额,层高7.5米,综合脚手架用乘系数吗?共五层,檐高37.8米;框架结构,请问怎样套脚手架?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳河南08定额,层高7.5米,共五层,檐高37.8米,框架结构。 根据以上提供的信息,室内外高差0.3m,三层顶高度(到室外地坪)=0.3+7.5*3=22.8m 套用综合脚手架12-209综合脚手架40m以内,每层的柱梁板均另外套用4个层高超高子目; 每层均另外计算装饰增加满堂脚手架基本层子目12-231以及2个增加层12-232子目。 由于三层顶高度超过20m,因此三、四、五层增加建筑物超高增加费子目11-2。
2012-12-09 13:31:25
-
河南08定额,层高7.5米,综合脚手架不能乘系数的,共五层,檐高37.8米;框架结构,脚手架按建筑面积计算综合脚手架,梁、板、柱可以计算模板超高费的,室内装修可以计算满堂脚手架。
2012-12-07 17:02:23
-
层高7.5米,综合脚手架不用乘系数。共五层,檐高37.8米;框架结构,计算外墙脚手架,内墙脚手架,装饰脚手架,柱、梁脚手架;如果有天棚装修,超过3.6米高要计算满堂脚手架。
2012-12-07 07:41:22
-
河南08定额,层高7.5米,综合脚手架是要用乘系数的,共五层,檐高37.8米;框架结构,可以和建设方协商乘以多少系数。
2012-12-07 07:40:53