nanaoo 2013-12-07 16:47:31 | 北京市 安装算量GQI | 2865查看 6回答
安装算量 GQI 识别管线的时候 沿地面暗敷设的标高如何设置?
安装算量 GQI 识别管线的时候 沿地面暗敷设的标高如何设置? 如果直接设置成层地标高的话,那么埋在板里那部分管的长度就没有算,如果埋入大概60mm是不是就应该设置成层地标高+60mm?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
安装算量 GQI 识别管线的时候 沿地面暗敷设的标高如何设置? 如果直接设置成层地标高的话,那么埋在板里那部分管的长度就没有算,如果埋入大概60mm是不是就应该设置成层地标高+60mm?
答:对,你想得很周到,但记得管道走顶板时要扣除60mm。其实对于管保护层这50或者是你说的60mm,加加减减太麻烦。计算规则综合考虑为:敷设在底板内的管道不加保护层(50mm),敷设在顶板内的管道不扣保护层(50mm)。
2013-12-08 09:45:12
-
走层底的可以考虑埋在板了工程量,同样层顶的也要扣除板内的差值。
2013-12-07 21:37:48
-
安装算量 GQI 识别管线的时候 沿地面暗敷设的标高如果是首层时,应该设置为-0.7M;如果是首层上的层,可以设置为层底标高来设置就可以(因为在施工时层板是未做装修层,加上埋时也只能埋在板筋上面)。
如果直接设置成层地标高的话,那么埋在板里那部分管的长度就没有算,如果埋入大概60mm是不是就应该设置成层地标高+60mm,一般为以层底标高来设置就可以。
2013-12-08 18:13:23
-
按照层底标高定义即可
2013-12-08 21:01:39
-
你好:设置+60mm不是上到地面了吗,如考虑应为--60mm。
2013-12-07 17:26:00
-
直接设置成层底标高, 把插座提高60MM即可。
2013-12-07 18:45:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看