江海之娇 2012-12-27 05:39:09 | 江苏省 其他专业 | 591查看 3回答
关于做法套项问题
混合结构中,设计要求在楼梯间承重墙半高处设置高度为60mm,宽度同墙等宽的加强现浇砼板带,问此做法在定额套项时应套压顶定额子目还是圈梁子目?问题补充:按规范规定:圈梁的高度必须大于120mm,且按现场的实际做法,在浇筑60mm高的板带时与高度大于120高的圈梁所用的浇筑砼的人工及支模人工消耗量是根本不同的.个人认为套圈梁子目欠妥.
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳选用圈梁定额子目比较合理,此作用就是把墙体进行固结,不过此设计有些问题,一般就是要求设置圈梁,对楼梯间的墙体加固,抗震性能较好。
2012-12-27 08:12:49
-
此做法在定额套项时应套圈梁子目,,如果有挑出的沿,套压顶定额子目才合理。
2012-12-27 06:46:35
-
混合结构中,设计要求在楼梯间承重墙半高处设置高度为60mm,宽度同墙等宽的加强现浇砼板带,此做法在定额套项时不应套压顶定额子目;是圈梁子目,因为压顶上面没有墙体了;你的混凝土加强带在楼梯间承重墙半高处设置上面还有墙体。
2012-12-27 06:14:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看