墨竹轩-oAsis 2012-12-27 17:49:37 | 河北省 土建 | 1304查看 6回答
后砌填充墙与抗震墙体拉结筋如何设置
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳二次结构钢筋通常是按植筋施工的,这样不会有偏移。 预埋钢筋的位置偏移很不好控制。对钢筋保护层也有一定的影响,所以现在通常选取整体费用略高的植筋。
2012-12-29 13:34:59
-
定义砌体加筋,修改长度即可
2012-12-27 17:52:48
-
植筋,就是在混凝土构件上用打孔灌胶将钢筋植入
2012-12-27 17:53:17
-
同意楼上的回答。
2012-12-28 19:23:44
-
定义砌体加筋的时候,选择植筋型式的就可以计算出植筋量的。
2012-12-28 13:30:43
-
同意楼上,位置准确,二级抗震植筋长度500,墙体通长设置。
2013-01-03 10:36:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看