顺7自然 2012-12-27 18:58:32 | 河南省 安装 | 3023查看 3回答
总等电位箱之间连接
1层强电总电表 电话 电视 分线箱 下各设一总等电位箱 说明上说通过镀锌扁钢或25平方线连接 哪这扁铁是接到钢筋上 还是这三个相互连接 还有 总等电位用不用连接总电表箱 用什么连接
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般一个建筑物应该只有一个总等电位箱。扁铁是接到钢筋上 , 总等电位连接总电表箱 用扁钢连接。
2012-12-28 10:56:08
-
需相互连接,并与总接地网相连,总等电位需与总电表箱连接,具体可咨询设计看用什么连,一般都是不小于16平方的导线。
2012-12-28 07:39:16
-
同意2楼的意见!
2012-12-29 17:30:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看