PaSS 2012-12-28 01:03:04 | 山东省 其他专业 | 4111查看 4回答
求:框架梁遇支座断开问题!!!!
求多跨框架梁上下部通长筋遇支座每跨断开的依据,及资料教材!!!谢了!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架梁上部通长筋与下部通长筋集中标注各为2C25,共5跨,软件计算时直接全部贯通。现在想在每一跨都要断开搭接,是可以的,可以依据施工规范或平法图集,上部在跨中1/3,下部在支座处1/3,只要搭接位置符合规范及设计图集要求就没问题。
2012-12-28 05:34:38
-
多跨框架梁上下部通长筋遇支座每跨不要断开,能通则通。
2012-12-28 06:27:26
-
在钢筋算量里是不能断开的,因为这么已断开势必钢筋量会增加锚固的量,见下图,不管多复杂的梁都可以完成http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/55369.html
2012-12-28 08:48:31
-
你好!多跨框架梁的下部钢筋可以在支座处断开锚固,而上部钢筋要通长布置,在定尺长度不够的情况下可以在跨中1/3处进行连接,但决不可以在支座处断开锚固。
2012-12-29 09:12:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看