月风 2012-12-28 21:39:30 | 广东省 安装 | 1893查看 2回答
监控埋管套什么定额
监控系统埋设PVC管,内穿SYV75-5监控线应该套什么定额?问题补充:我用的是广东2010定额
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、监控系统埋设PVC管,应该套电气安装工程册中‘配管配线’章节内‘塑料管暗配’或者‘半硬质阻燃管埋地敷设’的定额子目。 2、管内穿SYV-75-5同轴电缆(亦称谓射频线或者射频电缆)应该套《建筑智能化系统设备安装工程》册中‘敷设射频传输电缆’的‘室内管/暗槽内穿放’的子目。