• 关于消防电接线问题

    连接烟感探测器的均为信号线ZR-RV-2*1.5 SC20, 算量时应该按照一根来算吧 ?还有就是所有的烟感探测器穿线是串联的吧,也就是说自始至终管内穿线都是ZR-RV-2*1.5的吧?还是说每一个烟感探测器单独接ZR-RV-2*1.5? 烟感探测器怎么和信号线连接的?? 麻烦 各位专家帮我解释一下

    算量

    单独

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    管一根,信号线两根(ZR-RV-2*1.5),如果是双绞线就算1根(ZR-RVS-2*1.5)。 接线方法是并联,就象接灯一样,将烟感的两个线头分别与两根信号线连接,建筑电气所涉及的接线方法基本都是并联接法。

    2013-01-04 13:58:44 

  • 连接烟感探测器的均为信号线ZR-RV-2*1.5 SC20, 算量时应该按照一根管二根线来算。还有就是所有的烟感探测器穿线是串联的吧,也就是说自始至终管内穿线都是ZR-RV-2*1.5的。

    2012-12-29 12:41:35 

  • 总线制的就是所有的烟感探测器穿线是串联的(其实应该叫并联),多线制的每一个烟感探测器单独接ZR-RV-2*1.5。目前火灾报警系统的感烟、感温、手报按钮等基本都是总线制的。个别有多线制的,看一下设计说明就知道了!

    2012-12-29 13:07:45 

  • 烟感探测器穿线不是串联的,是并联的。管内穿线都是ZR-RV-2*1.5的线;上图为串联下图为并联,他们的穿线数量是一样的,只是性质有天地之别。

    答疑解惑

    2012-12-29 13:03:59 

  • 也就是说自始至终管内穿线都算ZR-RVS-2*1.5 一根双绞线,相对于各层来说一般都是串联,而对于单位工程各层之间来说一般都是并联。

    2012-12-29 16:24:17 

  • 同意baobao的回答。

    2012-12-29 18:42:55 

  • 是串联还是并联要看系统图,是总线制还是多线制,是通过模块还是自带模块,总线制就是相当于串联,多线制则相反,2*1.5是一根双芯线,不能算两根,不过除了信号线还要计算电源线。

    2012-12-30 18:16:49 