忽问柱、桩承台、基础梁钢筋相交截面问题
请问各位高手们: 桩承台高1m,地梁只有500mm,柱是在梁上生成的,存在部分位置是柱、基础梁、承台三个构件同时相交的。此时布置完后,会出现柱的钢筋延伸到基础底,但是单独与梁相交位置的钢筋也延伸到基础底标高,出现无构件但有钢筋的情况。请问是怎么回事,怎么解决?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
把基础层柱的底标高改成为地梁的底标高就行了。
2012-12-29 18:10:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看