沿强弱电竖井内的桥架敷设一条40X4mm镀锌扁钢做为接地
沿强弱电竖井内的桥架敷设一条40X4mm镀锌扁钢做为接地干线,其下端应与接地网可靠连接。 我想知道是整个桥架都要敷设40*4 这个接地干线是主要是接什么的啊
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳沿强弱电竖井内的桥架敷设一条40X4mm镀锌扁钢做为接地干线,其下端应与接地网可靠连接。不是整个桥架都要敷设40*4 在桥架下端连接即可;这个接地干线是主要是接桥架的。
2012-12-30 06:26:01
-
在施工桥架时,要求桥架利用固定螺栓及接地连接线连接,在桥架底部焊接-4*40*40的热镀锌扁钢与接地网连接就可以满足接地要求。桥架内没有必要进行满铺设。就是起到接地作用的
2012-12-30 08:12:45
-
整个强弱电竖井内桥架都要敷设40*4 扁钢的,这个接地干线主要是各层接地保护用的,
2012-12-31 08:10:35
-
这是一种电气的接地方式,强弱电竖井内桥架都要敷设40*4 扁钢要与接地网连通。
2012-12-31 08:41:42
-
这根扁钢起到接地保护作用,
2013-01-03 20:59:56
-
沿强弱电竖井内的桥架敷设一条40X4mm镀锌扁钢做为接地干线,其下端应与接地网可靠连接。 我想知道是整个桥架都要敷设40*4 这个接地干线是主要是接什么的啊 答:这40*4镀锌扁钢是敷设在桥架里面,这个接地是各强弱电井内配电箱(接线端子箱)箱体接地用的,包括门窗接地等等。
2013-01-04 17:08:00
-
整个桥架都要敷设40*4 这个接地干线是作为接地保护用的。
2012-12-30 15:30:47
-
是的,它是做接地干线用的
2012-12-30 16:17:29