59****@qq.com 2012-12-30 14:25:08 | 河南省 安装 | 1406查看 4回答
排水管阻火圈问题
排水管道穿楼板,如果是水泥砂浆阻火圈该如何套定额,排水管道出屋面板是否也需要阻火圈,谢谢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
阻火圈一般安装在室内顶板下得污水管道上,阻火圈单独套定额
2012-12-30 15:33:51
-
只有排水塑料管穿楼板或防火墙时才加阻火圈,有单独的定额子目,阻火圈是未计价材料费,按照市场价计入即可。
2012-12-31 08:27:26
-
套阻火圈定额换材料价格就OK了,排水管道出屋面板也需要阻火圈。
2012-12-31 07:53:45
-
套阻火圈定额就可以了
2012-12-30 16:08:03