平平玩 2013-01-01 11:39:32 | 四川省 安装 | 1380查看 4回答
室外电缆防雷接地的问题
请问大家,总平上,路灯电缆采用的是YJV22-3*4电缆直埋敷设,设计说明只是说了在每个回路的路灯末端设置接地极,那么请问可不可以直接用电缆的一芯作为PE线呢?还是必须要通长敷设扁钢呢?这方面不太懂,请大家帮帮忙看看,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳总平上,路灯电缆采用的是YJV22-3*4电缆直埋敷设,设计说明只是说了在每个回路的路灯末端设置接地极,可以用电缆的一芯作为PE线,但是必须要做一组接地极接到位路灯和PE线上。。
2013-01-01 14:12:25
-
可以直接用电缆的一芯作为PE线。
2013-01-01 12:06:39
-
路灯电缆采用的是YJV22-3*4电缆直埋敷设,其中一根就应该是接地线,而且每个路灯PE线应该串联连接起来,回路的路灯最末端还需设置接地极。不需要通长敷设扁钢了。
2013-01-01 15:45:07
-
可以用一根电缆做PE接地线,在一个工地施工时,监理和业主要求单独连了一根镀锌扁钢做接地
2013-01-01 19:55:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看