枫莹如心 2013-01-02 09:05:08 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2570查看 4回答
GGJ的基础层(独立基础,筏板基础)底标高是算到垫层底么?
已知独立基础底标高为-2.5米至-3.9米,垫层100厚。我看到同事把这个基础层底标高直接设置成-4米.....这样是正确的么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳已知独立基础底标高为-2.5米至-3.9米,垫层100厚。我看到同事把这个基础层底标高直接设置成-4米.....这样是正确的么? 这个层底标高其实设置成-3.9或者-4.0米都不能算错,只是你如果设置成-3.9米的话,那么底标高为-3.9的独立基础就不用再单独改标高了,如果你设置成-4.0米的话,你就要在定义独立基础的时候把底标高手动定义一下,这样不如把层底标高定义为-4.0米方便,就是麻烦了一点,但只要独立基础的底标高定义的对,都是不影响计算结果的,因此说怎么定义层高不都算错的,只是你认为怎么定义画图方便就怎么定义就行了。
2013-01-02 09:22:30
-
已知独立基础底标高为-2.5米至-3.9米,垫层100厚。我看到同事把这个基础层底标高直接设置成-4米.....这样是正确的么? 首先告诉你这样是不正确的,正确的设置就是你理解的-4.00m。只有这样在绘图输入中才符合软件对构件定义属性的默认设置。
2013-01-02 09:23:30
-
在钢筋中不需要考虑垫层的高度,对钢筋量是没有任何影响的。
2013-01-02 09:13:27
-
已知独立基础底标高为-2.5米至-3.9米,垫层100厚。我看到同事把这个基础层底标高直接设置成-4米.....这样是正确的么?【这样设置不方便的,设置为-3.9比较合理,-2.5米的调整底标高就可以了,层底标高+1.4】
2013-01-02 09:58:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看