雨木 2013-01-02 10:48:25 | 广东省 土建 | 4079查看 4回答
底板集水井没有放坡怎么处理?
定义集水井的时候需要输入坑底出边距离和放坡角度 可是这个集水井好像没有放坡,该怎么处理? 谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件应该灵活运用,这样的集水坑就不能用集水坑来定义和绘制了,原因是其钢筋构造和集水坑的钢筋构造大相径庭。对于这样的集水坑应该将“底板”定义为“筏板”、坑壁定义为剪力墙、井口加强钢筋定义为连梁钢筋来绘图输入,至于钢筋节点可以在工程设置里选择。
2013-01-02 11:14:02
-
出边距离输入0,放坡角度输入90°就行了。
2013-01-02 10:49:56
-
定义集水井的时候需要输入坑底出边距离和放坡角度 可是这个集水井好像没有放坡,该怎么处理? 【没有出边输入0,没有放坡输入90度】不对你这个应该用底板加剪力墙来定义的
2013-01-02 10:50:10
-
你好,在定义属性中直接将放坡角度输为90度即可,从你的图中看出你钢筋都是伸到对过处弯折400,你可以按照下图修改一下节点即可。如图
2013-01-02 11:05:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看