• 主体结构水管预留洞该谁预留,如何计费?

    你好!主体结构工程中空调水管管径为DN350--DN300,请问该水管穿楼板洞该我们水电安装队预留还是土建队伍预留?是否是相关的规定?如果按规定由土建预留,那么我们安装队伍自行预留的,该如何计费?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个没有规定的,如果是业主单独专业发包的话,安装单位可以自己预留,材料自己出,结算归自己。

    2013-01-04 15:34:40 

  • 管道预留洞口 一般都是由安装队伍负责 管道安装内容包括打堵洞眼

    2013-01-07 08:32:27 

  • 你好!主体结构工程中空调水管管径为DN350--DN300,请问该水管穿楼板洞该我们水电安装队预留还是土建队伍预留?是否是相关的规定?如果按规定由土建预留,那么我们安装队伍自行预留的,该如何计费? 答:管道预留洞口一般都是在建筑施工图上表示,应该由土建施工队伍预留;但是也有施工图忘记设计预留洞的情况,或者由于设计变更造成新增管道洞口,这个时候如果土建施工还没有完成,依然应该由土建队伍来完成,因为这属于土建施工范畴。如果土建施工已经结束,需要另行开孔,这时可以由水电安装队伍自行完成。回答完毕。

    2013-01-03 12:32:46 

  • 这个没有规定的,除非不是一个施工单位总承包,才会出现这样的事情。如果都是独立结算的话,安装施工队可以自己预留,材料自己出,结算归自己。若果是安装施工队包清工的话,材料就归主体施工方。

    2013-01-03 12:33:52 

  • 我的问题是土建为总包,总包为消防施工单位预留楼板洞,预留洞如何计算费用

    2014-07-25 10:10:26 

  • 同意,楼上继仁师傅的解释

    2013-01-05 22:04:47 

  • 应该是安装队伍自己预留,计算预留管费用

    2013-01-02 18:17:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!