tjfcrazy 2013-01-04 10:03:00 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2677查看 1回答
悬挑梁的弯起钢筋
为什么时候在节点设置,已选择悬挑梁的弯起钢筋类型,在汇总计算的时候仍然没有按弯起计算,非得属性定义里再设置弯起钢筋类型,汇总后才有弯起筋呢,是不是咱操作有误,请各位高手支招
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你要注意软件的提示,虽然在节点设置里选择了3#节点,但软件计算是至少有2根角筋弯折12d,比如悬挑梁上部钢筋是3根,那软件计算的结果就是2根角筋弯折12d,中间的一根按3#节点下弯,如果上部钢筋只有2根,那计算结果就没有弯起筋了。 因此,如果想上部钢筋全部弯起就要在属性里输入节点号-钢筋信息。
2013-01-04 10:13:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看