• 圈梁与过梁标高有重叠怎么办?

    钢筋抽样中过梁高度大于圈梁与门窗洞口之间的高度时怎么处理?过梁怎么画?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 根据图纸要求,圈梁兼过梁都有详细的大样。 根据河南定额的规定,圈梁兼过梁时,过梁长度按洞口宽度+500、高度算至圈梁顶。 综上所述,在钢筋抽样中按照下面的方法处理: 1.圈梁正常设置。 2.过梁的高度定义为洞口顶到圈梁顶的距离,底部配筋为图纸要求的圈梁兼过梁的附加钢筋,箍筋为图纸要求的圈梁兼过梁箍筋,不设置面筋。 3.此方法会多计算过梁范围内的圈梁的箍筋。 上述方法,不但可以计算钢筋,更加方便在导入图形之后套定额。

    2013-01-08 08:49:19 

  • 实际怎么干的活啊 我感觉这只需在圈梁中增加钢筋就可以了 不必再做过梁了

    2013-01-04 19:48:21 

  • 如果设计没有其它要求,各自计算。圈梁在洞口处断开。

    2013-01-04 17:26:11 

  • 我感觉最好是根据实际施工来计算好一些,就是这种情况就把过梁高度减小一点,使其不重合。并且过梁要现浇(图形算量要注意)

    2013-01-04 18:28:08 

  • 圈梁代替过梁,

    2013-04-28 20:23:35 