fe****@163.com 2013-01-05 18:49:28 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2386查看 3回答
剪力墙垂直分布筋内外侧筋如何设置?
剪力墙垂直分布筋内侧面b12@200,外侧面b14@200,着在ggj2009如何设置? 谢谢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,正如上面的木子所说,您可以直接输入(2)B14@200+(2)B12@200,如下图,另外绘图的时候,您要按照顺时针的方向绘制剪力墙,这样子,才能保证外侧的、内侧的钢筋时正确的! 看剪力墙的方向的方法是: 工具——显示线性图元方向
2013-01-07 15:45:13
-
输入b12@200+b14@200就可以。
2013-01-05 18:53:43
-
在剪力墙属性的垂直钢筋一栏输入b12@200+b14@200,+号前面的是左侧垂直筋,+号后面是右侧垂直筋,布置剪力墙时注意绘制的方向,左右侧如下图:
2013-01-05 23:43:59
-
剪力墙外侧垂直分布筋B12@150,内侧垂直分布筋(C14+B12)@150,在钢筋2009中怎样输入?外侧垂直另加筋要怎样输入?
-
如图,剪力墙的垂直分布筋,我按图设置完后,发现垂直分布筋的一端没有弯折,而且弯折的长度不对。 问题1如何设置两端都有弯折? 问题2弯折部位的长度怎么设置?
-
这个剪力墙垂直分布筋的底部在节点设置的哪一项设置比较合适?补充问题: 不是底部的水平钢筋,是这个墙的垂直分布筋的底部节点设置。
-
我的剪力墙:外侧垂直分布筋B12-150,内侧垂直分布筋(B12+B10)-150。 (B12+B10)-150表示两种钢筋“隔一布一:方式布置,钢筋间距为150 请问我应该在属性垂直分布筋怎样输入?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看