realfox@126.com 2013-01-06 19:18:14 | 河北省 安装 | 7025查看 5回答
电气安装预算照明管线算量方法
老师好!我是初学者,在学安装预算,在做电气安装开关、插座时不知怎样计算管与线的计算方法,请老师给个计算式的例子。谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳开关一般立管长度按层高减去开关高度,插座根据离地面近还是顶层顶板近确定,凡是按最近距离,如层高3米,开关高度1.3米,立管长度3-1.3,单联开关为2根线,双联开关为3根线,插座高度为0.3,按地面走考虑,如果插座高度为2米,按顶棚走因为最近高度为3-2
2013-01-06 19:27:53
-
支持支持。。。
2013-01-07 10:50:44
-
电气预算 一、 照明系统、 动力系统 1、 计算规则:各种的配管工程量的计算,不扣除管路中间接线箱、各种盒(接线,开关、插座、灯头)所占的长度,配管工程均未包括接线箱、盒、支架的制作安装。 2、 计算方法:首先要确定工程有哪几种管材,明确每一种管材的敷设方式并分别列出。计算顺序可以按管线的走向,从进户开始计算,在选择照明干线,然后计算支管。合计时候分层、分单元或分段逐级统计,以防止漏算重算。 配管工程量=各段的平面长度+各部分的垂直长度+各部分的与流长度 3、 平面长度计算:用比例尺量取各段平面长度,量取以两个符号中心为一段或以符号中心至线路转角的顶端为一段逐段量取。 4、 垂直长度计算:统计各部分的垂直长度,可以根据施工设计说明镇南关给出的设备和照明器具的安装高度来计算。 5、 配电箱 (1) 上返至顶棚垂直长度=楼层高-(配电箱距地的高度+配电箱高+1/2楼板) (2) 下返至地面垂直长度=配电箱底距地的高度+1/2楼板 6、 开关、插座。上返下来时,垂直长度=楼层高-(开关+插座安装高度+1/2楼板厚) 插座下返下来时:垂直长度=安装高度+1/2楼板厚 7、 线路中的接线盒:安装在墙上,一般在顶棚下0.2m处,每处需计算进出接线盒次数,考虑楼板的厚度,每一处的垂直长度=(0.2m+1/2楼板厚度)×(n-1),n代表进出接线盒的次数,1是其中一路算入了电器具的垂直长度。
2013-01-07 10:58:42
-
算长度,数个数
2013-01-08 13:38:51
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看