fe****@163.com 2013-01-06 20:39:50 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 852查看 3回答
梁下部支座筋筋在上部些的问题
梁上下部都有支座筋,想把下部支座筋写在上部,在ggj2009该怎么写? 如图
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,您的图纸标的实在是有问题,根本不符合国家标准图集,这个应该是您的图纸设计方的理解与国家规范的偏差导致,您跟他确认一下每个的标识的意思具体是什么吧! 一般正常的标注是如下图所示的:
2013-01-07 15:36:00
-
钢筋图集也没有这个规则,设计也超出图集范围。如果一定要按图输入,也只能是将其中的2条合并面部支座筋中输入。
2013-01-06 21:03:02
-
建议询问一下设计人员,这样的梁上部支座钢筋是不是标注的有问题,如果非要这样配置钢筋,那么就只好将下部支座筋合并到上部支座筋里或将上部支座筋合并到下部支座筋里来计算了,其计算结果是一样的,具体操作步骤给你截图希望对你有所帮助: 回复追问:对不起你的理解是对的,是我理解错了。现将截图修改给你以示歉意。 回复追问:不客气,如果下面没有5b25,也要扣掉集中标注里的下部通长筋,然后将剩余的钢筋根数布置到上面支座处。
2013-01-06 23:16:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看