sheng 2013-01-07 09:20:41 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1285查看 5回答
板受力筋布置
老师您好,我想请教一下,千赢官网首页登录入口上现浇板受力筋布置到墙轴线,实际施工都是到墙外边线去保护层,这个钢筋有差距么,怎么调整
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
千赢官网首页登录入口上现浇板受力筋布置到墙轴线,实际施工都是到墙外边线去保护层,这个钢筋有差距么,怎么调整? 不用调整,软件会自动考虑的,你可以查看一下受力筋的计算式就明白了。
2013-01-07 09:25:42
-
千赢官网首页登录入口上现浇板受力筋布置到墙轴线,实际施工都是到墙外边线去保护层,这个钢筋有差距么,怎么调整 千赢官网首页登录入口上现浇板受力筋布置到墙轴线,但在实际计算时是按照你在工程设置中的设置来计算的,一般板受力筋伸入支座有几种形式,你设置了按照那种形式软件就按照那种形式计算的。而在实际施工中都是到墙外边线减去保护层这种做法实际是不正确的,没有按照标准图集中有关规定去做。下边截个板受力筋在支座处的几种情况看下。
2013-01-07 09:38:22
-
你说的受力筋如果是板底筋,那应该是布置到墙的中心线上的,软件里板底筋的锚固也是大于等于5d且至少到支座中心线,这是符合规范的。 你说的受力筋如果是板面筋,那是应该布置到墙外边线减去保护层,软件里也是可以设置的。如下图:
2013-01-07 09:39:48
-
这个一般不要考虑 软件会自动的
2013-01-07 11:39:13
-
没有差距,建议你浏览一下钢筋三维图看看!!!!!
2013-01-08 20:02:06